고가수조방식의 건물에서 최상층에 세정밸브식 대변기가 설치되어 있다. 이 세정밸브의 사용을 위해 필요한 세정밸브로부터 고가수조 저수면까지의 최소 높이는? (단, 고가수조에서 세정밸브까지의 총 배관 길이는 15m이고, 마찰손실수두는 5mAq, 세정밸의 필요압력은 70kPa이다.)
1
약 5m
2
약 7m
3
약 12m
4
약 27m
해설
세정밸브식 대변기의 정상 작동을 위해서는 고가수조의 저수면에서 세정밸브까지 충분한 정수두(水頭)가 필요하다. 필요한 최소 높이는 세정밸브 필요압력을 수두로 환산한 값에 배관의 마찰손실수두를 더한 것이다. 세정밸브 필요압력 70kPa를 수두로 환산하면 이고, 마찰손실수두가 5mAq이므로, 필요한 최소 높이는 이다. 따라서 최소 높이는 약 12m이다.