신축하는 공동주택의 환기횟수를 확보하기 위하여 설치되는 기계환기설비의 … | [건축설비기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 20년 2회차
신축하는 공동주택의 환기횟수를 확보하기 위하여 설치되는 기계환기설비의 설계·시공 미 성능평가방법 내용으로 옳지 않은 것은? (단, 100세대 이상의 공동주택의 경우)
1
세대의 환기량 조절을 위하여 환기설비의 정격풍량을 최소·최대의 2단계로 조절할 수 있는 체계를 갖추어야 한다.
2
기계환기설비는 공동주택의 모든 세대가 규정에 의한 환기횟수를 만족시킬 수 있도록 24시간 가동할 수 있어야 한다.
3
하나의 기계환기설비로 세대 내 2 이상의 실에 바깥공기를 공급할 경우의 필요 환기량은 각 실에 필요한 환기량의 한계 이상이 되도록 하여야 한다.
4
기계환기설비의 환기기준은 시간당 실내공기교환횟수(환기설비에 의한 최종 공기흡입구에서 세대의 실내로 공급되는 시간당 총 체적풍량을 실내 총 체적으로 나눈 환기횟수를 말한다)로 표시하여야 한다.
해설
100세대 이상 공동주택의 기계환기설비 설계·시공 기준을 다루는 문항으로, 환기설비의 정격풍량을 "최소·최대 2단계"로만 조절하도록 한 보기가 규정과 맞지 않습니다. 실제 규정은 최소·중간·최대의 3단계 이상으로 조절할 수 있는 체계를 요구합니다.
- 기계환기설비가 24시간 가동 가능해야 한다는 보기는 정확합니다.
- "한계 이상"은 "합계 이상"을 의미하는 것으로, 하나의 설비가 여러 실에 공급할 때 각 실의 필요 환기량의 합 이상이 되어야 한다는 규정과 일치합니다.
- 환기횟수를 시간당 실내공기교환횟수로 정의하고, 최종 공기흡입구에서 실내로 공급되는 시간당 총 체적풍량을 실내 총 체적으로 나눈 값으로 설명하는 보기는 정확한 정의입니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.