건구온도 20℃, 상대습도 50%인 습공기(절대습도 0.0072kg/k… | [건축설비기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 20년 2회차
건구온도 20℃, 상대습도 50%인 습공기(절대습도 0.0072kg/kg, 엔탈피 39kJ/kg) 8000kg/h을 가열, 가습하여 건구온도 35℃, 상대습도 50%인 습공기(절대습도0.0179kg/kg, 엔탈피 80.9kJ/kg)로 만들었다. 이 때의 열수분비는 얼마인가?
1
2854kJ/kg
2
3242kJ/kg
3
3916kJ/kg
4
4582kJ/kg
해설

열수분비는 상태변화 전후 엔탈피 변화량을 절대습도 변화량으로 나눈 값이다.

u=h2h1x2x1=80.9390.01790.0072u = \dfrac{h_2 - h_1}{x_2 - x_1} = \dfrac{80.9 - 39}{0.0179 - 0.0072}

u3916 kJ/kgu \approx 3916\ \mathrm{kJ/kg}로 계산된다.