500명을 수용하는 극장에서 1인당 이산화탄소 배출량이 20L/h일 때, 이산화탄소 농도가 0.05%인 외기를 도입하여 실내의 이산화탄소 농도를 0.1%로 유지하는데 필요한 환기량은?
1
15000m3/h
2
20000m3/h
3
25000m3/h
4
30000m3/h
해설
실내 이산화탄소 농도를 일정하게 유지하는 정상상태에서 발생량과 제거량이 같아야 한다. 먼저 총 발생량을 구하면 500명 × 20L/h = 10,000L/h = 10m³/h이다. 환기량을 Q(m³/h)라 할 때, 외기에 포함된 이산화탄소 유입량은 Q × 0.05%, 실내 배출량은 Q × 0.1%이므로 질량 수지식은 Q × 0.1% − Q × 0.05% = 10이 된다. 정리하면 Q × (0.1 − 0.05)% = 10, 즉 Q × 0.05% = 10이고, Q × 0.0005 = 10에서 Q = 20,000m³/h이다.