냉방부하 계산 시 구조체의 축열부하에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [건축설비기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 20년 2회차
냉방부하 계산 시 구조체의 축열부하에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
구조체의 열용량과 관련이 있다.
2
시간지연(time-lag)현상을 유발한다.
3
간헐냉방을 하는 경우 예냉부하를 필요로 한다.
4
구조체의 열용량이 클수록 피크로드는 증가한다.
해설

열용량이 클수록 온도상승이 완만해져 피크로드는 감소하므로 '피크로드는 증가한다'는 설명은 옳지 않다.

축열부하(thermal storage load)는 구조체가 일사열을 흡수했다가 실내로 방출하는 시간차로 인해 발생하는 냉방부하다.

  • 열용량과의 관련: 열용량이 클수록 축열량이 많아지므로 옳다.
  • 시간지연(time-lag): 두꺼운 구조체의 열전달 지연으로 시간지연 현상이 발생하며 이것이 축열부하의 특성이므로 옳다.
  • 예냉부하: 간헐냉방 재개 시 축열된 구조체가 방출하는 열을 제거해야 하므로 예냉(pre-cooling)부하가 필요하여 옳다.