국부저항의 상당길이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [건축설비기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 20년 2회차
국부저항의 상당길이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
배관의 지름이 커질수록 상당길이는 길어진다.
2
45° 표준 엘보보다는 90° 표준 엘보의 상당 길이가 길다.
3
밸브류의 경우 개폐도(開閉度)가 작을수록 상당길이는 길어진다.
4
동일한 배관 지름, 전개(全開)일 경우 앵글밸브보다 게이트밸브의 상당길이가 길다.
해설
국부저항의 상당길이(equivalent length)는 국부저항을 마찰손실과 동등하게 표현하는 직관 배관의 길이이며, (K: 국부저항계수, λ: 마찰계수, D: 배관지름)로 나타난다. 1번은 정답 — 배관 지름이 커질수록 상당길이는 비례하여 길어진다. 2번은 정답 — 90° 표준 엘보의 국부저항계수가 45° 엘보보다 크므로 상당길이도 더 길다. 3번은 정답 — 밸브의 개폐도가 작을수록(부분적으로 열려있을수록) 국부저항계수가 증가하여 상당길이가 길어진다. 4번이 틀린 이유는 앵글밸브(코너밸브)의 국부저항계수가 게이트밸브보다 훨씬 크기 때문이다. 게이트밸브는 전개 시 거의 저항이 없어 국부저항계수가 작고(약 0.2), 앵글밸브는 구조상 유로 변화가 크므로 국부저항계수가 훨씬 크다(약 2~5). 따라서 동일 지름·전개 조건에서 앵글밸브의 상당길이가 게이트밸브보다 훨씬 길다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.