1
급탕계통에는 유지 관리를 위해 용이하게 조작할 수 있는 위치에 개폐밸브를 설치한다.
2
탕비기 주위 등의 급탕배관은 가능한 짧게 하고 공기가 체류하지 않도록 균일한 구배로 한다.
3
배관 길이가 30m를 초과하는 중앙식 급탕설비에서는 환탕관과 순환펌프를 설치하여 배관의 열손실을 보상한다.
4
고층 건축물에서 급탕압력을 일정압력 이하로 제어하기 위해 감압밸브를 설치하는 경우 순환계통에 설치하도록 한다.
해설
급탕설비의 급탕배관 시 고려사항을 검토하면, 1번은 유지관리 목적의 개폐밸브 설치가 맞고, 2번은 배관 단축 및 공기 제거를 위한 균일한 구배 설치가 표준 시공법이며, 3번은 배관 길이 30m 초과 시 환탕관과 순환펌프를 설치하여 열손실을 보상하는 것이 중앙식 급탕설비의 기본 원칙이다. 반면 4번은 고층 건축물에서 급탕압력 제어 목적으로 감압밸브를 설치할 때 순환계통이 아닌 공급(본)배관에 설치해야 하므로 옳지 않다. 순환계통에 감압밸브를 설치하면 순환유량 조절이 되어 급탕 온도유지 기능이 제대로 작동하지 않기 때문이다.