공조방식 중 변풍량방식에 사용되는 변풍량 유닛에 관한 설명으로 옳지 않… | [건축설비기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 20년 3회차
공조방식 중 변풍량방식에 사용되는 변풍량 유닛에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
바이패스형은 덕트 내 정압변동이 없다.
2
유인유닛형은 실내의 2차 공기를 유인하므로 집진효과가 크다.
3
교축형은 덕트 내의 정압변동이 크므로 정압제어방식이 필요하다.
4
교축형은 부하변동에 따라 송풍량을 변화시키고송풍기를 제어하므로 동력이 절약된다.
해설
유인유닛형(induction unit)은 1차 공기(공조기에서 나온 공기)만을 덕트를 통해 공급받고, 실내의 2차 공기를 유인하여 혼합·토출하는 방식이다. 이는 집진효과를 기대하기 어렵다는 점에서 '집진효과가 크다'는 설명이 거짓이다.
- 바이패스형: 댐퍼로 일부 공기를 바이패스시켜 덕트 정압을 일정하게 유지한다.
- 교축형(terminal reheat) 정압제어: 정압이 변동하므로 정압제어가 필수이다.
- 교축형 동력 절약: 송풍기 회전수를 변화시켜 송풍량을 조절하면 동력소비가 줄어든다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요