공조배관계에 부압방지를 위한 배관법으로 옳지 않은 것은? | [건축설비기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 20년 3회차
공조배관계에 부압방지를 위한 배관법으로 옳지 않은 것은?
1
순환펌프 토출측에 팽창탱크가 접속되는 것을 피한다.
2
순환펌프는 배관 도중 온도가 가장 높은 곳에 설치한다.
3
팽창탱크는 장치의 가장 높은 곳보다 더 높은 위치로 한다.
4
순환펌프는 배관 도중 가능한 한 압입양정이 높은 곳에 설치한다.
해설
공조배관계의 부압방지는 팽창탱크를 통해 시스템 내 압력을 일정하게 유지하고, 펌프 설치 위치를 적절히 선정하여 음압 발생을 방지하는 것을 원칙으로 한다. 1번은 정확한데, 팽창탱크를 토출측(압입측)에 연결하면 배관 내 압력이 급상승하여 부압방지 효과를 잃으므로 흡입측에 접속해야 한다. 3번도 올바르며, 팽창탱크를 최고 위치에 배치하면 중력에 의해 배관 전체에 정수압(스태틱 헤드)을 제공하여 부압 발생을 원천적으로 차단한다. 4번도 맞는데, 펌프를 배관 도중 가장 낮은 곳(압입양정이 높은 곳, 즉 정수압이 최대인 곳)에 설치하면 흡입 조건이 개선되고 캐비테이션을 방지할 수 있다. 반면 2번은 순환펌프를 온도가 가장 높은 곳에 설치하는 것은 잘못된 방법으로, 고온부에서는 냉매 기화로 인한 캐비테이션 위험이 증가하고 부압을 야기할 수 있으므로, 펌프는 오히려 온도가 낮고 압력이 높은 배관 도중 가장 낮은 위치에 설치해야 한다.