모두CBT

공조배관계에 부압방지를 위한 배관법으로 옳지 않은 것은? | [건축설비기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 20년 3회차
공조배관계에 부압방지를 위한 배관법으로 옳지 않은 것은?
1
순환펌프 토출측에 팽창탱크가 접속되는 것을 피한다.
2
순환펌프는 배관 도중 온도가 가장 높은 곳에 설치한다.
3
팽창탱크는 장치의 가장 높은 곳보다 더 높은 위치로 한다.
4
순환펌프는 배관 도중 가능한 한 압입양정이 높은 곳에 설치한다.
해설

순환펌프를 온도가 가장 높은 곳에 설치하는 것은 잘못된 방법이다. 고온부에서는 냉매 기화로 인한 캐비테이션 위험이 증가하고 부압을 야기할 수 있으므로, 펌프는 오히려 온도가 낮고 압력이 높은 배관 도중 가장 낮은 위치에 설치해야 한다.

공조배관계의 부압방지는 팽창탱크를 통해 시스템 내 압력을 일정하게 유지하고, 펌프 설치 위치를 적절히 선정하여 음압 발생을 방지하는 것을 원칙으로 한다.

  • 토출측 팽창탱크 접속 회피: 정확하다. 팽창탱크를 토출측(압입측)에 연결하면 배관 내 압력이 급상승하여 부압방지 효과를 잃으므로 흡입측에 접속해야 한다.
  • 팽창탱크를 가장 높은 곳보다 높게: 올바르며, 팽창탱크를 최고 위치에 배치하면 중력에 의해 배관 전체에 정수압(스태틱 헤드)을 제공하여 부압 발생을 원천적으로 차단한다.
  • 압입양정이 높은 곳에 펌프 설치: 맞다. 펌프를 배관 도중 가장 낮은 곳(압입양정이 높은 곳, 즉 정수압이 최대인 곳)에 설치하면 흡입 조건이 개선되고 캐비테이션을 방지할 수 있다.