통기관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [건축설비기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 20년 3회차
통기관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
습통기관은 통기의 목적 외에 배수관으로도 이용되는 부분을 말한다.
2
결합통기관은 배수수직관 내의 압력변화를 방지 또는 완화하기 위해 설치한다.
3
도피통기관은 각개통기방식에서 담당하는 기구수가 많은 경우 발생하는 하수가스를 도피시키기 위하여 통기수직관에 연결시킨 관이다.
4
신정통기관은 최상부의 배수수평관이 배수수직관에 접속된 위치보다도 더욱 위로 배수수직관을 끌어올려 대기 중에 개구하여 통기관으로 사용하는 부분이다.
해설
통기관의 종류와 목적에 관한 문항으로, 도피통기관의 설명이 잘못되었다. 도피통기관은 배수관 내 사이펀의 봉수 파괴를 방지하고 압력을 조절하는 것이 주목적이지, 하수가스를 '도피'시키는 것이 아니다.
도피통기관은 '배수수직관 내의 압력변화를 방지'하기 위해 배수수직관에 직접 연결되는 관이며, "각개통기방식에서 기구수가 많을 때 하수가스를 도피시킨다"는 설명은 도피통기관의 목적과 기능을 정확히 표현하지 못한다.
- 습통기관: 정확하다(통기와 배수 겸용).
- 결합통기관: 정확하다(배수수직관 내 압력변화 방지·완화 목적).
- 신정통기관: 정확하다(배수수직관 최상부를 대기 중에 개구한 형태).
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.