6층 이상의 건축물로서 판매시설의 거실에 설치하는 배연설비에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? (단, 피난층의 거실이 아닌 경우)
1
배연창의 유효면적은 최소 1.5m2 이상으로 할 것
2
배연구는 예비전원에 의하여 열 수 있도록 할 것
3
배연창의 상변과 천장 또는 반자로부터 수직거리가 0.9m 이내일 것
4
배연구는 연기감지기 또는 열감지기에 의하여 자동으로 열 수 있는 구조로 할 것
해설
배연창의 유효면적은 1m2 이상이면서 해당 거실 바닥면적의 1/100 이상이어야 하므로 최소 1.5m2는 틀리다. 배연창 상변과 천장(반자)의 수직거리는 0.9m 이내여야 한다. 배연구는 연기감지기·열감지기로 자동 개방되고 예비전원으로도 열 수 있는 구조여야 한다.