6층 이상의 건축물로서 판매시설의 거실에 설치하는 배연설비에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? (단, 피난층의 거실이 아닌 경우)
1
배연창의 유효면적은 최소 1.5m2 이상으로 할 것
2
배연구는 예비전원에 의하여 열 수 있도록 할 것
3
배연창의 상변과 천장 또는 반자로부터 수직거리가 0.9m 이내일 것
4
배연구는 연기감지기 또는 열감지기에 의하여 자동으로 열 수 있는 구조로 할 것
해설

6층 이상 건축물의 판매시설 거실(피난층 제외)에 설치하는 배연설비 기준을 검토하면, 배연창의 유효면적은 최소 2.0m² 이상이어야 한다. 보기 1번에서 1.5m²로 제시한 것은 과소하므로 부정확하다. 보기 2번은 배연구가 예비전원으로 작동할 수 있어야 한다는 점에서 타당하고, 보기 3번은 배연창의 상변이 천장 또는 반자로부터 0.9m 이내에 위치해야 한다는 기준과 일치하며, 보기 4번은 배연구가 연기감지기 또는 열감지기에 의해 자동 개방되도록 해야 한다는 기준을 반영한 것이다.