옥내소화전설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에서 각 층마다 옥내소화전을 5개 설치한 경우, 옥내소화전설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가?(2021년 04월 01일 변경된 규정 적용됨)
1
3m3
2
5.2m3
3
10.4m3
4
20m3
해설
옥내소화전설비의 수원 저수량은 각 층마다 설치된 옥내소화전 개수에 따라 결정된다. 소방시설 설치·유지 기준에 따르면 옥내소화전설비의 수원 저수량은 각 층마다 옥내소화전 1개당 2.6m³를 기준으로 계산한다. 5개 설치된 경우 계산식은 이나, 실제 기준은 각 층에 설치된 옥내소화전의 최대 개수(보통 5개)를 기준으로 5.2m³ 이상의 저수량을 확보하도록 규정되어 있다. 따라서 최소 저수량은 5.2m³이다.