연결송수관설비에 관한 설명으로 옳은 것은? | [건축설비기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 21년 1회차
연결송수관설비에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
송수구는 지면으로부터 1m이상 1.5m 이하의 위치에 설치한다.
2
수직배관은 내화구조로 구획되지 않은 계단실 또는 파이프덕트 등에 설치한다.
3
방수구는 특정소방대상물의 층마다 설치하되, 공동주택과 업무시설의 1층, 2층에는 설치하지 않는다.
4
배관은 지면으로부터의 높이가 31m이상인 특정소방대상물 또는 지상 11층 이상인 특정소방대상물에 있어서는 습식설비로 한다.
해설
연결송수관설비의 배관 방식은 건물의 높이와 층수에 따라 달라진다. 지면으로부터 높이 31m 이상 또는 지상 11층 이상인 특정소방대상물에서는 습식(항상 물이 찬 상태)으로 설치해야 한다. 이는 화재 발생 시 소방차의 가압송수 전에 배관 내 공기를 빼는 시간을 절약하기 위한 규정이다. 1번은 송수구 높이가 0.5m 이상 1.5m 이하이므로 오류, 2번은 수직배관이 내화구조로 구획된 부분에 설치되어야 하므로 오류, 3번은 공동주택과 업무시설의 경우 모든 층에 방수구를 설치하므로(1·2층 제외가 아님) 오류다.