공기조화방식 중 유인유닛방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
각 유닛마다 수배관을 해야 하므로 누수의 우려가 있다.
2
고속덕트를 사용하므로 덕트 스페이스를 작게 할 수 있다.
3
각 유닛마다 제어가 가능하므로 개별실 제어가 가능하다.
4
중앙공조기는 1차, 2차 공기를 처리해야 하므로 규모가 커야 한다.
해설
유인유닛방식(induction unit system)에서 중앙공조기가 처리하는 공기는 1차 공기(primary air)뿐이고, 각 유닛에서 실내 공기를 2차 공기(secondary air)로 흡입하는 방식이므로 중앙공조기는 전체 필요 공기량을 처리할 필요가 없어 규모가 작다. 따라서 중앙공조기가 2차 공기까지 처리해야 한다는 설명이 유인유닛방식에 대한 가장 큰 오류이다.
- 수배관·누수 우려: 정확한 설명이다(각 유닛마다 온수·냉수 배관이 필요하므로 누수 위험 존재).
- 고속덕트·덕트 스페이스 축소: 참이다(1차 고속덕트만 배관하므로 덕트 공간 절감).
- 개별실 제어: 참이다(각 유닛이 독립적으로 작동하여 실별 개별제어 가능).