덕트의 치수결정법 등 등속법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [건축설비기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 21년 1회차
덕트의 치수결정법 등 등속법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
덕트를 통해 먼지나 산업용 분말을 이송시키는데 적당하다.
2
덕트 내의 풍속을 일정하게 유지할 수 있도록 덕트 치수를 결정하는 방법이다.
3
송풍기 용량을 구하기 위해서는 전체 구간의 압력 손실을 구해야 하는 번거로움이 있다.
4
미분탄 및 시멘트 분말의 이송에는 덕트 내에 분말이 침적되지 않도록 풍속 5m/s 로 설계한다.
해설
미분탄이나 시멘트 분말을 이송할 때는 분말이 덕트 안에 쌓이지 않도록 대략 20m/s 이상의 높은 풍속으로 설계한다. 5m/s로는 분말이 침적되므로 이 설명은 틀렸다. 등속법은 덕트 내 풍속을 일정하게 유지하도록 치수를 정하는 방법이다. 분체 이송에는 적합하지만, 송풍기 용량을 정하려면 전 구간의 압력손실을 따로 계산해야 하는 번거로움이 있다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.