다음과 같은 조건에서 실체적 3000m3 인 어떤 실의 틈새바람에 의한… | [건축설비기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 21년 1회차
다음과 같은 조건에서 실체적 3000m3 인 어떤 실의 틈새바람에 의한 냉방부하는?
문제 이미지
1
약 2592W
2
약 7560W
3
약 11784W
4
약 14523W
해설

틈새바람에 의한 냉방부하는 현열부하와 잠열부하의 합으로 구한다.

틈새바람 환기량
Q=0.5×3000=1500 m3/h=0.4167 m3/sQ = 0.5 \times 3000 = 1500\,m^3/h = 0.4167\,m^3/s
현열부하
qs=Qρcp(to−ti)=1500×1.2×1.01×(32−26)=10908 kJ/hq_s = Q \rho c_p (t_o - t_i) = 1500 \times 1.2 \times 1.01 \times (32-26) = 10908\,kJ/h
잠열부하
qL=Qρ(xo−xi)×2501=1500×1.2×(0.018−0.011)×2501=31513 kJ/hq_L = Q \rho (x_o - x_i) \times 2501 = 1500 \times 1.2 \times (0.018-0.011) \times 2501 = 31513\,kJ/h

전체 부하
qt=10908+31513=42421 kJ/hq_t = 10908+31513 = 42421\,kJ/h
W로 환산하면
42421/3.6≈11784 W42421/3.6 \approx 11784\,W
따라서 약 11784W가 된다.