모두CBT

다음의 송풍기 풍량제어 방법 중 축동력이 가장 많이 소요되는 것은? | [건축설비기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 21년 1회차
다음의 송풍기 풍량제어 방법 중 축동력이 가장 많이 소요되는 것은?
1
회전수제어
2
흡입베인제어
3
흡입댐퍼제어
4
토출댐퍼제어
해설

송풍기의 축동력은 풍량과 압력에 비례하므로, 제어 방법에 따라 실제 송풍량과 압력이 달라지면서 소비동력이 크게 변한다. 회전수제어는 임펠러 회전속도를 낮추어 풍량과 압력을 함께 감소시키므로 동력 절감이 가장 우수하고, 흡입베인제어는 흡입공기 흐름을 제한하여 효율적으로 동력을 감소시킨다. 반면 흡입댐퍼제어와 토출댐퍼제어는 댐퍼로 기류를 막아 압력손실을 증가시키는 방식이므로 실제 배출풍량은 감소하지만 임펠러는 거의 같은 속도로 회전하며, 이 중 토출댐퍼제어는 토출측에서 전량의 압력손실을 부담하므로 흡입댐퍼제어보다 더 큰 압력강하가 발생하여 축동력 소비가 가장 많다.