습공기의 건구온도와 습구온도를 알 경우 습공기선도 상에서 파악할 수 없… | [건축설비기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 21년 1회차
습공기의 건구온도와 습구온도를 알 경우 습공기선도 상에서 파악할 수 없는 것은?
1
비체적
2
노점온도
3
열수분비
4
수증기분압
해설
습공기선도에서 건구온도와 습구온도 두 점의 교점을 찾으면 그 상태점이 결정되며, 이로부터 비체적(수직선), 노점온도(포화선), 수증기분압(상대습도선) 등을 직접 읽거나 계산할 수 있다. 반면 열수분비(sensible heat ratio, SHR)는 공기의 현재 상태가 아닌 공정(process)의 특성으로서, 습공기가 어떤 냉방·가열 처리를 받았는지의 경로에 따라 결정되는 값이므로 단순히 한 상태점만으로는 파악할 수 없다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.