냉각탑이 응축기보다 낮은 위치에 있는 경우 냉각수 펌프가 정지할 때마다… | [건축설비기사 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 21년 2회차
냉각탑이 응축기보다 낮은 위치에 있는 경우 냉각수 펌프가 정지할 때마다 응축기 주변이 극단적인 부(-)압이 되지 않도록 설치하는 것은?
1
딥 튜브(deep tube)
2
더트 포켓(dirt pocket)
3
플래시 탱크(flash tank)
4
사이폰 브레이크(syphon breaker)
해설
사이폰 브레이크(syphon breaker)는 냉각탑이 응축기보다 낮은 위치에 있을 때 펌프 정지 시 배관 내 사이펀 작용으로 응축기 주변이 부압이 되는 것을 방지하는 장치이다.
배관 상부에 설치해 정지 시 공기를 유입시켜 사이펀 흐름을 끊어준다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.