모두CBT

다음과 같은 조건에 있는 체적이 200m3인 실의 겨울철 환기횟수가 0… | [건축설비기사 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 21년 2회차
다음과 같은 조건에 있는 체적이 200m3인 실의 겨울철 환기횟수가 0.5회/h일 때 실내로 들어오는 틈새바람에 의한 현열손실량은?
문제 이미지
1
337W
2
1010W
3
1212W
4
3636W
해설

환기량 Q=200m3×0.5회/h=100m3/hQ = 200\text{m}^3 \times 0.5\text{회/h} = 100\text{m}^3/\text{h}이며, 현열손실량은 qs=QρcΔtq_s = Q \cdot \rho \cdot c \cdot \Delta t로 계산한다. 질량유량으로 환산하면 100×1.2=120kg/h100 \times 1.2 = 120\text{kg/h}이고, 온도차 Δt=20(10)=30C\Delta t = 20-(-10)=30^\circ C이므로 qs=120×1.01×30=3636kJ/hq_s = 120 \times 1.01 \times 30 = 3636\text{kJ/h}이다. 이를 W(=kJ/s) 단위로 환산하면 3636/3600=1.01kJ/s=1010W3636/3600 = 1.01\text{kJ/s} = 1010\text{W}가 되어 2번이 정답이다.