최대강우량 120mm/h의 지역에 있는 지붕의 수평투영면적이 1200m… | [건축설비기사 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 21년 2회차
최대강우량 120mm/h의 지역에 있는 지붕의 수평투영면적이 1200m2인 건물에 4개의 우수수직관을 설치할 경우, 우수수직관의 관경은?
1
50mm
2
65mm
3
75mm
4
100mm
해설
표는 강우량 100mm/h 기준 최대허용지붕면적이므로, 강우량 120mm/h 지역은 환산이 필요하다. 환산 허용지붕면적 = 표의 면적 × (100/120), 건물 전체 지붕면적을 우수관 1개당 부담면적으로 환산하면 1200÷4=300m²가 되는데, 이를 100mm/h 기준으로 환산하면 300×(120/100)=360m²가 된다. 표에서 360m²를 초과하며 가장 가까운 값은 관경 100mm(허용면적 427m²)이므로, 75mm(204m²)로는 부족하여 100mm를 선정한다.