1000L/h의 급탕을 전기온수기를 사용하여 공급 할때 시간당 전력사용… | [건축설비기사 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 21년 2회차
1000L/h의 급탕을 전기온수기를 사용하여 공급 할때 시간당 전력사용량은? (단, 물의 비열 4.2kJ/kg·K, 밀도 1kg/L, 급탕온도 70℃, 급수온도 10℃, 전기온수기의 전열효율은 95%로 한다.)
1
63.4kW/h
2
66.5kW/h
3
70.2kW/h
4
73.7kW/h
해설
물의 온도를 올리기 위해 필요한 열량을 먼저 구한다. 에서 시간당 급탕량은 1000L이므로 질량 , 온도 차이 이다. 따라서 이다. 전기온수기의 전열효율이 95%이므로 공급해야 할 전력량은 이다. 이를 kW로 환산하면 이므로 이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.