홀 용적 5000m3, 잔향시간 1.6초인 실에서 잔향시간을 1초로 만들기 위해 추가적으로 필요한 흡음력은?
1
220m2
2
275m2
3
300m2
4
450m2
해설

Sabine 공식 T=0.161VAT = \frac{0.161V}{A}를 이용하여 현재 흡음력과 필요한 흡음력을 구한다. 현재 상태에서 1.6=0.161×5000A11.6 = \frac{0.161 \times 5000}{A_1}이므로 A1=8051.6=503.1m2A_1 = \frac{805}{1.6} = 503.1\,\text{m}^2이다. 목표 잔향시간 1초에서 필요한 흡음력은 1=0.161×5000A21 = \frac{0.161 \times 5000}{A_2}이므로 A2=805m2A_2 = 805\,\text{m}^2이다. 따라서 추가로 필요한 흡음력은 A2A1=805503.1=301.9300m2A_2 - A_1 = 805 - 503.1 = 301.9 \approx 300\,\text{m}^2이다.