실의 난방부하가 10kW인 사무실에 설치할 온수난방용 방열기의 필요 섹… | [건축설비기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 21년 3회차
실의 난방부하가 10kW인 사무실에 설치할 온수난방용 방열기의 필요 섹션수는? (단, 방열기 섹션 1개의 방열면적은 0.20m2로 한다.)
1
74섹션
2
85섹션
3
90섹션
4
96섹션
해설
방열기의 필요 섹션수는 난방부하를 방열기 섹션 1개당 방열량으로 나누어 구한다. 온수난방 방열기의 표준 방열량은 일반적으로 섹션당 약 100~120W로 설정되는데, 이 문제에서는 섹션 1개의 방열면적이 0.20m²일 때 섹션당 약 104W(또는 105W 근처)의 방열량을 기준으로 본다. 난방부하 10kW = 10,000W를 섹션당 방열량으로 나누면, 10,000W ÷ 104W/섹션 ≈ 96.2섹션이 되어 96섹션으로 올림하는 것이 정답이다.