소방시설 관련 설비의 설치 위치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [건축설비기사 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 22년 1회차
소방시설 관련 설비의 설치 위치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
옥내소화전 방수구는 바닥으로부터의 높이가 1.5m 이하가 되도록 설치한다.
2
소화기구(자동확산소화기 제외)는 바닥으로부터 높이 1.5m 이하의 곳에 비치한다.
3
연결살수설비의 송수구는 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치한다.
4
연결송수관설비의 송수구는 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치한다.
해설
연결살수설비의 송수구 높이 기준을 확인하는 문항이다. 연결살수설비의 송수구는 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1.0m 이하의 위치에 설치하도록 규정되어 있으며, 보기 3번에서 제시한 "0.5m 이상 1.5m 이하"는 오류다. 이는 연결송수관설비의 송수구 높이 기준(0.5m 이상 1m 이하)과도 일치하지 않으며, 실제 연결살수설비는 더 낮은 위치에 설치되어야 한다. 옥내소화전 방수구(1.5m 이하), 소화기구(1.5m 이하), 연결송수관설비 송수구(0.5m 이상 1m 이하)는 모두 기준에 부합한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.