모두CBT

다음과 같은 조건에서 난방 시 도입 외기량이 500kg/h 일 때 도입… | [건축설비기사 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 22년 1회차
다음과 같은 조건에서 난방 시 도입 외기량이 500kg/h 일 때 도입외기에 의한 외기부하는?
문제 이미지
1
약 5097W
2
약 6088W
3
약 7418W
4
약 9936W
해설

외기부하는 현열부하와 잠열부하의 합으로 계산한다. 현열부하 qs=mCpΔt=500×1.01×(245)=9595q_s = m \cdot C_p \cdot \Delta t = 500 \times 1.01 \times (24-5) = 9595 kJ/h, 잠열부하 qL=mγΔx=500×2501×(0.0090.002)=8753.5q_L = m \cdot \gamma \cdot \Delta x = 500 \times 2501 \times (0.009-0.002) = 8753.5 kJ/h이다. 전체 부하는 9595+8753.5=18348.59595+8753.5 = 18348.5 kJ/h이며, 이를 W(=kJ/h ÷ 3.6)로 환산하면 18348.5/3.6509718348.5/3.6 \approx 5097 W가 되어 약 5097W가 정답이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.