통기배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
통기관과 우수수직관은 겸용하는 것이 좋다.
2
각개통기방식에서는 반드시 통기수직관을 설치한다.
3
배수수직관의 상부는 연장하여 신정통기관으로 사용하며, 대기 중에 개구한다.
4
간접배수계통의 통기관은 다른 통기계통에 접속하지 말고 단독으로 대기 중에 개구한다.
해설

통기배관 설계의 원칙을 묻는 문항으로, 각 보기를 검토하면 다음과 같다. 1번은 틀렸다—통기관과 우수수직관을 겸용하면 우수의 역류나 오염이 배수 시스템에 영향을 미칠 수 있으므로, 반드시 분리하여 설치해야 하고 겸용하지 않는 것이 원칙이다. 2번은 맞다—각개통기방식(개별 배수기구마다 통기하는 방식)에서는 통기수직관을 각 기구별로 설치해야 한다. 3번은 맞다—배수수직관의 상부를 연장하여 신정통기관(주통기관)으로 사용하고 옥상에서 대기 중에 개구하는 것이 표준이다. 4번은 맞다—간접배수계통(예: 세탁기 배수가 배수구에 떨어지는 방식)의 통기관은 다른 통기관계와 연결하지 않고 독립적으로 대기 중에 개구하여 역류나 오염을 차단한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.