제연설비의 비상전원에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [건축설비기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 22년 2회차
제연설비의 비상전원에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
비상전원은 실내에 설치하지 않는다.
2
제연설비를 유효하게 20분 이상 작동할 수 있도록 한다.
3
비상전원의 설치장소는 다른 장소와 방화구획으로 구획한다.
4
상용전원으로부터 전력의 공급이 중단된 때에는 자동으로 비상전원으로부터 전력을 공급받을 수 있도록 한다.
해설
제연설비의 비상전원은 실내에 설치할 수 있다. 화재안전기준은 비상전원을 실내에 설치하는 경우 그 실내에 비상조명등을 설치하도록 정하고 있을 뿐, 실내 설치를 금지하지 않는다.
제연설비를 20분 이상 유효하게 작동시킬 것, 설치장소를 다른 장소와 방화구획할 것, 상용전원 공급이 중단되면 자동으로 비상전원으로 전환될 것은 모두 옳은 기준이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.