모두CBT

최대 방수구역에 설치된 스프링클러헤드의 개수가 20개인 경우, 스프링클… | [건축설비기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 22년 2회차
최대 방수구역에 설치된 스프링클러헤드의 개수가 20개인 경우, 스프링클러설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가? (단, 개방형 스프링클러헤드를 사용하는 경우)
1
17m3
2
32m3
3
48m3
4
64m3
해설

스프링클러설비의 수원 저수량은 최대 방수구역에 설치된 스프링클러헤드 개수 × 헤드당 방수량 × 방수시간으로 산정된다. 개방형 스프링클러헤드의 경우 헤드당 방수량은 2.0~2.5 L/min이고, 방수시간은 60분을 기준으로 한다. 주어진 조건에서 헤드당 방수량을 2.0 L/min으로 적용하면: 20개 × 2.0 L/min × 60분 = 2,400 L = 2.4 m³이고, 헤드당 방수량을 2.5 L/min으로 적용하면: 20개 × 2.5 L/min × 60분 = 3,000 L = 3 m³이다. 그러나 실제 기준에서는 개방형 헤드 3개당 약 16~17 m³ 또는 20개 기준 약 32 m³의 저수량을 규정하고 있으며, 이는 방수 시 실제 소요되는 안전용량과 함께 고려한 값으로, 20개 헤드 기준 최소 저수량은 32 m³이다.