모두CBT

30℃의 외기 40%와 23℃의 환기 60%를 혼합하여 냉각코일로 냉각… | [건축설비기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 22년 2회차
30℃의 외기 40%와 23℃의 환기 60%를 혼합하여 냉각코일로 냉각감습하는 경우 바이패스팩터가 0.2이면 코일의 출구 온도는? (단, 코일 표면온도는 10℃이다.)
1
12.16℃
2
13.16℃
3
14.16℃
4
15.16℃
해설

먼저 혼합공기의 온도를 구한다. 외기 40%, 환기 60%를 혼합하면 혼합온도 = 30 × 0.4 + 23 × 0.6 = 12 + 13.8 = 25.8℃이다. 냉각코일에서 포화온도(코일 표면온도)는 10℃이고, 바이패스팩터(BPF) 0.2는 냉각코일을 통과한 공기 중 코일 표면에서 냉각되지 않은 부분의 비율을 의미한다. 코일 출구온도는 Tout=Tsat+BPF×(TinTsat)T_{out} = T_{sat} + BPF \times (T_{in} - T_{sat}) 공식으로 구한다. 여기서 Tsat=10T_{sat} = 10℃(포화온도), Tin=25.8T_{in} = 25.8℃(혼합온도), BPF=0.2BPF = 0.2을 대입하면 Tout=10+0.2×(25.810)=10+0.2×15.8=10+3.16=13.16T_{out} = 10 + 0.2 \times (25.8 - 10) = 10 + 0.2 \times 15.8 = 10 + 3.16 = 13.16℃이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.