30℃의 외기 40%와 23℃의 환기 60%를 혼합하여 냉각코일로 냉각… | [건축설비기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 22년 2회차
30℃의 외기 40%와 23℃의 환기 60%를 혼합하여 냉각코일로 냉각감습하는 경우 바이패스팩터가 0.2이면 코일의 출구 온도는? (단, 코일 표면온도는 10℃이다.)
1
12.16℃
2
13.16℃
3
14.16℃
4
15.16℃
해설
먼저 혼합공기의 온도를 구한다. 외기 40%, 환기 60%를 혼합하면 혼합온도 = 30 × 0.4 + 23 × 0.6 = 12 + 13.8 = 25.8℃이다. 냉각코일에서 포화온도(코일 표면온도)는 10℃이고, 바이패스팩터(BPF) 0.2는 냉각코일을 통과한 공기 중 코일 표면에서 냉각되지 않은 부분의 비율을 의미한다. 코일 출구온도는 공식으로 구한다. 여기서 (포화온도), (혼합온도), 을 대입하면 이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.