모두CBT

10인이 재실하는 어떤 실내공간의 CO2 농도를 외기(外氣)로 환기시켜… | [건축설비기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 22년 2회차
10인이 재실하는 어떤 실내공간의 CO2 농도를 외기(外氣)로 환기시켜 700ppm 이하로 유지하고자 한다. CO2 발생원인은 인체 이외에는 없으며 1인당 CO2 발생량은 0.022m3/h이라 할 때 필요 환기량은? (단, 외기의 CO2 농도는 300ppm이다.)
1
400m3/h
2
550m3/h
3
700m3/h
4
900m3/h
해설

실내 CO₂ 농도 유지에 필요한 환기량은 발생량 = 환기량 × 농도차 원리로 구한다. 10인의 총 CO₂ 발생량은 0.022 × 10 = 0.22 m³/h이고, 실내 목표 농도 700ppm과 외기 농도 300ppm의 차이는 400ppm이다. 따라서 필요 환기량 Q는 Q=발생량농도차=0.22 m3/h(700300)×106=0.220.0004=550 m3/hQ = \frac{\text{발생량}}{\text{농도차}} = \frac{0.22 \text{ m}^3/\text{h}}{(700-300) \times 10^{-6}} = \frac{0.22}{0.0004} = 550 \text{ m}^3/\text{h}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.