실내 설계온도가 20℃인 어떤 실의 난방부하를 계산한 결과 현열부하 q… | [건축설비기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 22년 2회차
실내 설계온도가 20℃인 어떤 실의 난방부하를 계산한 결과 현열부하 qs=15000W, 잠열부하 qL=3000W이었다. 실내 송풍량이 10000kg/h라 하면 이 때 필요한 취출공기의 온도는? (단, 공기의 비열은 1.01kJ/kgㆍK이다.)
1
25.3℃
2
26.6℃
3
27.5℃
4
29.2℃
해설
난방부하에서 취출공기 온도는 현열부하를 이용하여 구한다. 현열부하 공식은 이고, 여기서 는 송풍량(kg/h), 는 공기 비열, 는 취출공기 온도, 는 실내설계온도이다. 주어진 값을 정리하면 , , , 이다. 식을 정리하면 이다(시간 단위 변환: kg/h를 kg/s로 변환하기 위해 3600으로 나눔). 이므로 , , 이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.