500L/h의 급탕을 하는 건물에서 전기순간 온수기를 사용했을 때 전기… | [건축설비기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 22년 2회차
500L/h의 급탕을 하는 건물에서 전기순간 온수기를 사용했을 때 전기소비량은? (단, 물의 비열 4.2kJ/kgㆍK), 급탕온도 60℃, 급수온도 15℃, 효율 80%)
1
27.2kW
2
29.8kW
3
32.8kW
4
38.4kW
해설
물의 온도 상승에 필요한 열량을 구하고 효율을 고려하여 전기소비량을 계산한다. 먼저 시간당 물의 질량은 500L/h = 500kg/h이고, 온도 상승량은 ΔT = 60℃ − 15℃ = 45K이다. 필요한 열량은 이다. 이를 kW 단위로 변환하면 이고, 효율이 80%이므로 실제 전기소비량은 이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.