국소배기장치 덕트의 압력손실 균형을 맞추는 방법 중 정압조절평형법(설계… | 23년-2회차-산업위생관리기사-필기 기출문제 상세 페이지
123년-2회차-산업위생관리기사-필기
국소배기장치 덕트의 압력손실 균형을 맞추는 방법 중 정압조절평형법(설계에 의한 정압균형유지법)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
덕트 내 유속이 유지되어 침식·부식이나 분진 퇴적 같은 문제가 예상치 못하게 발생하는 일이 없다.
2
설계가 잘못된 분지관이나 저항이 가장 큰 분지관을 설계하는 과정에서 미리 가려낼 수 있다.
3
설치가 끝난 뒤에도 시설을 고치기 쉬워 공정 변경이나 증설에 유연하게 대응할 수 있다.
4
계산이 정확하게 이루어졌다면 효율이 가장 뛰어난 배기시설이 된다.
해설
정압조절평형법은 댐퍼를 쓰지 않고 각 분지관의 관 지름과 유속을 계산으로 조정해 합류점의 정압을 일치시키는 설계 방식이다. 계산이 정확하면 반송속도가 유지되어 침식이나 부식, 분진 쌓임 문제가 잘 생기지 않고 효율이 가장 좋은 배기시설이 완성되며, 저항이 유독 큰 분지관이나 설계 오류가 있는 분지관도 설계 도중에 드러난다. 다만 관 지름이 처음 계산한 저항값에 맞게 정해져 버리므로 일단 설치하면 공정 변경·증설에 따른 개조가 어렵다. 따라서 개조가 쉽다고 한 3번이 옳지 않다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.