모두CBT

병렬 콘덴서의 정기 점검 사항을 쓰시오. | 전기기사실기(단답형) 콘덴서 상세 페이지

17
병렬 콘덴서의 정기 점검 사항을 쓰시오.
해설
1) 유 누설 유무 2) 용기 발청 유무 3) 단자 이완 및 과열 유무


[해설]

병렬 콘덴서의 정기점검은 외관을 위주로 보면서 소손·화재의 초기 징후를 찾는 것이다.

  • 유 누설 유무 — 절연유가 새면 절연 성능이 떨어진다.
  • 용기 발청 유무 — 외함에 녹이 슬면(부식) 누유와 절연 약화로 이어진다.
  • 단자 이완 및 과열 유무 — 단자가 느슨하면 접촉저항이 커져 과열과 소손의 원인이 된다.

세 가지 모두 방치하면 콘덴서가 파손되거나 화재로 번질 수 있다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.