철큰 콘크리트주로서 전장이 15m이고, 설계하중이 7.8kN이다. 이 … | [전기산업기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 15년 1회차
철큰 콘크리트주로서 전장이 15m이고, 설계하중이 7.8kN이다. 이 지지물을 논, 기타 지반이 약한 곳 이외에 기초 안전율의 고려 없이 시설하는 경우에 그 묻히는 깊이는 기준보다 몇 cm를 가산하여 시설하여야 하는가?
1
10
2
30
3
50
4
70
해설

철근콘크리트주를 논이나 지반이 약한 곳 이외의 장소에 기초 안전율을 별도로 계산하지 않고 시설하는 경우, 전장 15m 이하이면 근입깊이는 전장의 6분의 1 이상이 기준이 된다. 다만 설계하중이 큰 경우에는 이 기준 깊이에 일정량을 더 가산해야 한다.

설계하중이 6.8kN을 초과하고 9.8kN 이하이며 전장이 14m 이상 20m 이하인 경우에는 기준 깊이에 30cm를 가산하도록 정하고 있는데, 이 문제의 전장 15m·설계하중 7.8kN이 바로 이 구간에 해당한다.