모두CBT

어떤 건물에서 총설비 부하용량이 850kW, 수용률이 60%이면, 변압… | [전기산업기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 15년 1회차
어떤 건물에서 총설비 부하용량이 850kW, 수용률이 60%이면, 변압기 용량은 최소 몇 kVA로 하여야 하는가? (단, 설비 부하의 종합역률은 0.75이다.)
1
740
2
680
3
650
4
500
해설

변압기 용량은 최대수요전력을 기준으로 산정하며, 최대수요전력은 설비용량에 수용률을 곱해 구한다.

Pmax=850 kW×0.6=510 kWP_{max} = 850\ \mathrm{kW} \times 0.6 = 510\ \mathrm{kW}

피상전력으로 환산하면 Pa=5100.75=680 kVAP_a = \dfrac{510}{0.75} = 680\ \mathrm{kVA}가 되어, 변압기는 최소 이 값 이상의 용량을 가져야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.