변압기의 임피던스 전압이란? | [전기산업기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 15년 2회차
변압기의 임피던스 전압이란?
1
정격 전류 시 2차측 단자전압이다.
2
변압기의 1차를 단락, 1차에 1차 정격전류와 같은 전류를 흐르게 하는데 필요한 1차 전압이다.
3
변압기 내부 임피던스와 정격전류와의 곱인 내부 전압강하이다.
4
변압기 2차를 단락, 2차에 2차 정격전류와 같은 전류를 흐르게 하는데 필요한 2차 전압이다.
해설
변압기의 임피던스 전압은 변압기 내부의 권선저항과 누설리액턴스로 이루어진 내부 임피던스에 정격전류를 곱한 값, 즉 정격전류가 흐를 때 내부에서 발생하는 전압강하를 의미한다.
이는 통상 2차측(또는 저압측)을 단락한 상태에서 1차측에 정격전류가 흐르도록 인가하는 전압을 측정해 구하며, 변압기의 %임피던스나 전압변동률을 계산하는 기초 자료로 사용된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.