모두CBT

그림과 같은 배전선이 있다. 부하에 급전 및 정전할 때 조작 방법으로 … | [전기산업기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 15년 2회차
그림과 같은 배전선이 있다. 부하에 급전 및 정전할 때 조작 방법으로 옳은 것은?
문제 이미지
1
급전 및 정전할 때는 항상 DS, CB 순으로 한다.
2
급전 및 정전할 때는 항상 CB, DS 순으로 한다.
3
급전시는 DS, CB 순이고, 정전시는 CB, DS 순이다.
4
급전시는 CB, DS 순이고, 정전시는 DS, CB순이다.
해설

그림은 6.6kV 모선에서 단로기(DS) → 차단기(CB) → 부하 순으로 이어진 배전선로다. DS 는 소호(아크 소멸) 장치가 없어 부하전류나 고장전류를 끊을 수 없고 무전압·무전류 상태에서 회로를 분리하는 데만 쓰인다. 반면 CB 는 부하전류는 물론 고장전류까지 차단할 수 있다.

따라서 급전(투입)할 때는 아직 전류가 흐르지 않는 상태에서 먼저 DS 를 닫고, 그 다음 CB 를 닫아 부하에 전류를 통한다. 정전(차단)할 때는 먼저 CB 로 부하전류를 끊어 전류를 0 으로 만든 뒤에 DS 를 연다.

정리하면 급전은 DS → CB 순, 정전은 CB → DS 순이며, 두 경우 모두 DS 는 전류가 흐르지 않는 상태에서만 조작한다는 하나의 원칙에서 나온다. 순서를 어겨 DS 로 부하전류를 끊으면 아크가 지속되어 기기 손상과 단락·지락 사고로 확대된다.