모두CBT

송전단의 전력원 방정식이 P_s^2+(Q_s-300)^2=250000인… | [전기산업기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 15년 2회차
송전단의 전력원 방정식이 Ps2+(Qs−300)2=250000P_s^2+(Q_s-300)^2=250000인 전력계통에서 최대전송 가능한 유효전력은 얼마인가?
1
300
2
400
3
500
4
600
해설

주어진 전력원선도 방정식 Ps2+(Qs−300)2=250000P_s^2+(Q_s-300)^2=250000 은 유효전력을 가로축, 무효전력을 세로축으로 하는 평면에서 중심이 (0, 300), 반지름이 r=250000=500r=\sqrt{250000}=500 인 원을 나타낸다.

송전단이 취할 수 있는 유효·무효전력 조합은 이 원 위의 점이므로, 유효전력의 최대값은 원의 반지름과 같다. 즉 Ps,max⁡=r=500P_{s,\max}=r=500 이며, 이때 무효전력은 원 중심의 값인 Qs=300Q_s=300 이다.

원 중심의 300 은 무효전력 축 방향으로 원이 평행이동한 양일 뿐 유효전력 최대값에는 영향을 주지 않는다. 중심값 300 이나 그 2배를 답으로 고르는 실수가 많으므로 전력원선도의 반지름 = 최대 전송 유효전력이라는 관계로 기억하면 된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기산업기사 필기] 15년 2회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기산업기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기