다음 (㉠),(㉡)에 알맞은 것은?
“저압전로에서 그 전로에 지락이 생겼을 경우에 (㉠)초 이내에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하는 경우 제3종 접지 공사와 특별 제3종 접지 공사의 접지저항 값은 자동 차단기의 (㉡)에 따라 달라진다.”
1
㉠ 0.5, ㉡ 정격 차단 속도
2
㉠ 0.5, ㉡ 정격 감도 전류
3
㉠ 1.0, ㉡ 정격 차단 속도
4
㉠ 1.0, ㉡ 정격 감도 전류
해설

출제 당시의 전기설비기술기준의 판단기준에 따르면, 저압전로에 지락이 생겼을 때 0.5초 이내에 자동으로 전로를 차단하는 장치를 시설한 경우에는 제3종·특별 제3종 접지공사의 접지저항값을 원칙값보다 완화해 적용할 수 있었다. 지문에서 시간 단위가 '초'로 주어져 있고 완화 조건의 기준 시간은 0.5초이다.

차단 시간(0.5초)은 이미 조건으로 고정되어 있으므로 접지저항값을 좌우하는 변수는 차단기의 정격감도전류다. 정격감도전류가 클수록 차단기를 동작시키는 데 더 큰 지락전류가 필요하고, 같은 지락전압에서 큰 전류가 흐르게 하려면 접지저항이 더 작아야 하므로 허용 접지저항값은 그만큼 낮아진다. 반면 '정격 차단 속도'는 이미 0.5초로 문장 앞부분에 제시되어 있어 뒤 빈칸에 다시 올 수 없다.

참고로 2021년 KEC 전면 개편으로 제1종~제3종·특별 제3종의 종별 접지 체계 자체가 폐지되고 계통접지(TN·TT·IT)와 보호도체·감전보호 규정으로 대체되었으므로, 이 문항은 출제 당시(판단기준) 기준으로 이해해야 한다.