모두CBT
T결선에 의하여 3300V의 3상으로부터 200V, 40KVA의 전력을 얻는 경우 T좌 변압기의 권수비는 약 얼마인가?
16.5
14.3
11.7
10.2
T결선에서 T좌 변압기의 권수비는 주좌 권수비의 32\dfrac{\sqrt3}{2}23배이다.aT=32×3300200=0.866×16.5≈a_T=\dfrac{\sqrt3}{2}\times\dfrac{3300}{200}=0.866\times16.5\approxaT=23×2003300=0.866×16.5≈ 14.3
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.