T결선에 의하여 3300V의 3상으로부터 200V, 40KVA의 전력을… | [전기산업기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 15년 3회차
T결선에 의하여 3300V의 3상으로부터 200V, 40KVA의 전력을 얻는 경우 T좌 변압기의 권수비는 약 얼마인가?
1
16.5
2
14.3
3
11.7
4
10.2
해설
T결선(Scott 결선)은 3상 고압을 2상 저압으로 변환하는 방식으로, 주변압기(Main)와 보조변압기(Teaser)로 구성된다. T좌 변압기는 보조변압기(Teaser)를 의미하며, 이 경우 고압 측에 걸리는 전압은 주변압기 전압의 √3배이다.
T결선에서 3300V 3상 입력 시 보조변압기 1차 전압은 이고, 2차 전압은 200V이므로, 권수비 이다.
그러나 T결선의 특성상 보조변압기는 실제로 용량 분배를 고려하여 설계되며, 입력 3상 전압 3300V에서 직접 얻어지는 한 상 전압 를 기준으로 계산하면, 이 도출된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.