22.9[kV] 특고압으로 가공전선과 조영물이 아닌 다른 시설물이 교차… | [전기산업기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 16년 1회차
22.9[kV] 특고압으로 가공전선과 조영물이 아닌 다른 시설물이 교차하는 경우, 상호간의 이격거리는 몇 [㎝]까지 감할 수 있는가? 단, 전선은 케이블이다.
1
50
2
60
3
100
4
120
해설
22.9[kV] 특고압 가공전선이 조영물이 아닌 다른 시설물과 접근하거나 교차하는 경우 이격거리는 원칙적으로 2[m]이지만, 전선이 특고압 절연전선이면 1[m], 케이블이면 50[㎝]까지 감할 수 있다.
문제는 전선이 케이블이라는 조건이므로, 감할 수 있는 최소값인 50[㎝]가 적용된다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요