그림과 같은 단상 2선식 배선에서 인입구 A점의 전압이 220V라면 C점의 전압[V]은? (단, 저항값은 1선의 값이며 AB간은 0.05Ω, BC간은 0.1Ω 이다.)
문제 이미지
1
214
2
210
3
196
4
192
해설

그림에서 A-B 구간의 1선 저항은 0.05Ω, B-C 구간은 0.1Ω 이고, 부하는 B점에서 40[A], C점에서 20[A] 가 각각 분기되어 나간다.

단상 2선식은 왕복 두 가닥 모두에서 전압강하가 생기므로 구간 전압강하는 e = 2·I·R 로 계산한다. 저항값이 1선의 값으로 주어졌다는 단서가 바로 이 2배를 쓰라는 뜻이다.

A-B 구간에는 두 부하 전류가 합쳐진 40 + 20 = 60[A] 가 흐르므로 eAB = 2 × 60 × 0.05 = 6V, B-C 구간에는 20[A] 만 흐르므로 eBC = 2 × 20 × 0.1 = 4V 이다.

총 전압강하는 6 + 4 = 10V 이므로 C점의 전압은 220 − 10 = 210[V] 가 된다.