모두CBT

다음 중 페란티 현상의 방지대책으로 적합하지 않은 것은? | [전기산업기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 17년 3회차
다음 중 페란티 현상의 방지대책으로 적합하지 않은 것은?
1
선로전류를 지상이 되도록 한다.
2
수전단에 분로리액터를 설치한다.
3
동기조상기를 부족여자로 운전한다.
4
부하를 차단하여 무부하가 되도록 한다.
해설

페란티 현상은 경부하 또는 무부하 시 선로의 충전전류(진상전류)가 지배적이 되어 수전단 전압이 송전단보다 높아지는 현상이므로, 선로전류를 지상으로 유지하거나 분로리액터·부족여자 동기조상기로 진상 무효전력을 흡수하는 것이 방지 대책이 된다.

반면 부하를 차단하여 무부하 상태로 만드는 것은 오히려 충전전류의 영향을 극대화시켜 페란티 현상을 악화시키므로 방지대책으로 적합하지 않다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.