과전류 차단 목적으로 정격전류가 70A인 배선용 차단기를 저압전로에서 … | [전기산업기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 18년 2회차
과전류 차단 목적으로 정격전류가 70A인 배선용 차단기를 저압전로에서 사용하고 있다. 정격전류의 2배 전류를 통한 경우 자동적으로 동작해야 하는 시간은?
1
2분
2
4분
3
6분
4
8분
해설
종전 전기설비기술기준의 판단기준에서는 배선용 차단기에 정격전류의 2배가 흐를 때 동작해야 하는 시간을 정격전류 구간별로 정했다(30A 이하 2분, 30A 초과 50A 이하 4분, 50A 초과 100A 이하 6분, 100A 초과 225A 이하 8분). 정격전류 70A는 50A 초과 100A 이하 구간에 속하므로 6분 이내에 동작해야 한다. 현행 KEC는 이 방식 대신 1.05배(부동작)·1.3배(동작) 배율로 규정한다.