모두CBT

RLC 병렬 공진회로에 관한 설명 중 틀린 것은? | [전기산업기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 18년 3회차
RLC 병렬 공진회로에 관한 설명 중 틀린 것은?
1
R의 비중이 작을수록 Q가 높다.
2
공진 시 입력 어드미턴스는 매우 작아진다.
3
공진 주파수 이하에서의 입력전류는 전압보다 위상이 뒤진다.
4
공진 시 L 또는 C에 흐르는 전류는 입력전류 크기의 Q배가 된다.
해설

RLC 병렬 공진회로에서 정답은 1번이다. 병렬 공진회로의 Q(품질계수)는 Q=Rω0L=ω0RCQ = \frac{R}{\omega_0 L} = \omega_0 RC로 정의되며, R이 클수록 Q가 높아진다(R과 Q는 정비례). 보기 2번은 공진 시 어드미턴스 Y=1RY = \frac{1}{R}로 R이 크면 Y는 작아지므로 맞다. 보기 3번은 공진 주파수 이하에서 용량성 리액턴스가 귀납성 리액턴스보다 크므로 회로 전체가 용량성이 되어 전류가 전압을 앞서게 되는데, "뒤진다"는 표현은 틀렸다. 보기 4번은 공진 시 L 또는 C를 통과하는 순환 전류가 IL=IC=QIinI_L = I_C = Q \cdot I_{in}이 되므로 맞다. 따라서 명백히 틀린 것은 1번이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.