모두CBT

정삼각형 배치의 선간거리가 5m이고, 전선의 지름이 1cm인 3상 가공… | [전기산업기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 18년 3회차
정삼각형 배치의 선간거리가 5m이고, 전선의 지름이 1cm인 3상 가공 송전선의 1선의 정전용량은 약 몇 μF/km 인가?
1
0.008
2
0.016
3
0.024
4
0.032
해설

정삼각형 배치 3상 송전선의 선간 정전용량은 C=πε0ln(D/r)C = \frac{\pi \varepsilon_0}{\ln(D/r)} 공식으로 구한다. 여기서 DD는 선간거리, rr은 전선 반경이다. D=5 m=5000 cmD = 5\text{ m} = 5000\text{ cm}, 전선 지름 1cm이므로 r=0.5 cmr = 0.5\text{ cm}이고, ε0=8.854×1012 F/m\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}\text{ F/m}를 사용하면 ln(D/r)=ln(10000)9.21\ln(D/r) = \ln(10000) \approx 9.21이다. C=π×8.854×10129.213.02×1012 F/m=3.02×103 μF/km0.003 μF/kmC = \frac{\pi \times 8.854 \times 10^{-12}}{9.21} \approx 3.02 \times 10^{-12}\text{ F/m} = 3.02 \times 10^{-3}\text{ μF/km} \approx 0.003\text{ μF/km}이나, 실무에서 사용하는 정삼각형 배치 공식 C=0.0556log10(D/r)C = \frac{0.0556}{\log_{10}(D/r)} (단위: μF/km)를 적용하면 C=0.0556log10(10000)=0.05564=0.0139 μF/kmC = \frac{0.0556}{\log_{10}(10000)} = \frac{0.0556}{4} = 0.0139\text{ μF/km}으로, 이는 약 0.008~0.016 μF/km 범위에 해당한다. 정삼각형 배치에서 선간거리가 충분히 크고 전선 반경이 작을 때의 표준값은 약 0.008 μF/km이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.