모두CBT

어떤 변압기의 백분율 저항강하가 2%, 백분율 리액턴스 강하가 3%라 … | [전기산업기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 19년 1회차
어떤 변압기의 백분율 저항강하가 2%, 백분율 리액턴스 강하가 3%라 한다. 이 변압기로 역률이 80%인 부하에 전력을 공급하고 있다. 이 변압기의 전압변동률은 몇 % 인가?
1
2.4
2
3.4
3
3.8
4
4.0
해설

전압변동률은 %저항강하 p와 %리액턴스강하 q, 부하 역률(cosθ, sinθ)을 이용해 근사적으로 구한다.

ε=pcos⁡θ+qsin⁡θ=2×0.8+3×0.6=3.4%\varepsilon=p\cos\theta+q\sin\theta=2\times0.8+3\times0.6=3.4\%

역률이 80%이므로 sinθ는 0.6이 되며, 저항강하 성분과 리액턴스강하 성분을 역률에 따라 각각 가중해 더하면 전압변동률이 얻어진다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기산업기사 필기] 19년 1회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기산업기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기