고압 회로용 진상 콘덴서 보호장치 | 전기기사실기(단답형) 콘덴서 상세 페이지
10
고압 회로용 진상 콘덴서 보호장치
해설
1) 저전압 계전기
2) 지락 과전압 계전기
3) 지락 과전류 계전기
4) 과전압 계전기
5) 과전류 계전기
[해설]
고압 진상용 콘덴서는 보호계전기를 조합해 보호한다. 콘덴서 자체의 이상과 함께 계통의 지락·전압 이상까지 검출한다.
- 저전압 계전기 — 정전 때 콘덴서를 개방해, 복전 시 무부하 상태에서 과보상과 이상전압이 생기는 것을 막는다.
- 지락 과전압 계전기 — 비접지 계통에서 지락이 나면 나타나는 영상전압을 검출한다.
- 지락 과전류 계전기 — 지락 때 흐르는 영상전류를 검출해 차단한다.
- 과전압 계전기 — 계통 전압이 올라가 콘덴서 절연이 손상되는 것을 막는다.
- 과전류 계전기 — 콘덴서 내부 단락 등으로 생긴 과전류를 검출해 차단한다.
혼동 주의: 지락 보호는 영상전압을 보는 계전기와 영상전류를 보는 계전기 두 가지로 나뉘므로 짝지어 외운다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.